蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-07-30
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-11 15:59
負載是風機,運轉的時候正常,在停機的時候熱繼電器跳閘,停機的時候過載?什么原因?
fert
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 233 點
下載積分: 516 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-08-09
最后登錄: 2016-08-15
查看fert的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-12 13:54
應該是兩點,一停機接觸器分離不好,缺相過流跳。二是熱繼電器觸電不好,停機時接觸器分離產生震動,這要看是不是裝在一起或一塊板上。