亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1411 個
工控威望: 1518 點
下載積分: 13290 分
在線時間: 2222(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-30 16:18
用PID恒壓供水,變頻調節水泵轉速。要想壓力穩定,先自整定,如果自整定時超壓很多,那怎么辦?這樣很危險。如果裝泄壓閥,超壓泄壓,那這個自整定出來的PID值還會準確嗎?
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2025-06-28
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-30 20:57
先按設定值的70%為首個設定目標值,再開始整定,整定完了調試。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 這個有點意思。