級別: 家園常客
![]() |
大家平時作位置控制的時候一般接哪些線? 第一次聽說可以用伺服驅動器接線來解決位置控制限位問題,求證真假。 松下PLC一般用三個光電傳感器作位置輸入,兩邊極限加原點信號,另外可以加個近原點信號用來減速。為了省近原點信號,做機械的說之前工程師用富士驅動器(其他品牌不確定,沒有這么用過)利用Z相功能可以精確回原點。未求證過。 因為PLC輸入點數不夠的原因,同事說可以利用驅動器輸出作PLC輸入信號用,未求證過! 以上均用松下PLC。 這年頭為了省成本又要求好沒有辦法。 有圖的上圖,有程序的上程序,希望大家多捧場哦 ![]() 最好是把伺服驅動器接線部分傳上來分享一下,伺服系統控制水平很大一部分在于驅動器的運用上。也說下具體接線端的作用啊,畢竟品牌參差不齊。 ![]() [ 此帖被gali1120107在2011-09-22 15:33重新編輯 ] |
---|---|
|
a8897044
級別: 略有小成
![]() |
一般是感測原點后 往前或往后走N個Z脈沖...自己設置.... 伺服電機做閉環 有的是直接把伺服電機發送的脈沖接到PLC高速計數器上 樓主留言:這樣做限位信號就沒有什么用了,如果我手動JOG會容易出問題的! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
a8897044
級別: 略有小成
![]() |
回樓主 我迷糊了 怎么會手動JOG出問題呢? 中間原點 兩邊各一個正反轉極限開關.....怎么會沒保護呢? 搞不懂 LZ出來解釋下 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
a8897044
級別: 略有小成
![]() |
LZ...關于伺服保護的極限問題,已求證。松下驅動器內部具有接限位信號的功能 這個是基本功能..LZ要看好說明書啊... 我已經被LZ饒糊涂了..... 你要簡單做 直接到原點 不找Z脈沖 回原點后伺服一般會輸出一個信號給PLC PLC發個信號清除多余脈沖給伺服..這是最簡單的.. 樓主留言:嗯,是啊。不同的PLC回原點的方法有所不同。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
a8897044
級別: 略有小成
![]() |
如果直接解決限位問題的話 有看過網上是直接用 原點做限位開關的...碰到限位開關后返回找Z 如果繼續碰撞 報警..你可以查查資料或說明書 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
a8897044
級別: 略有小成
![]() |
設置軟件限位就是設置正反轉極限脈沖吧 因該大部分伺服都有這個功能吧 連臺達的都有.. 樓主留言:不明白你說的意思,不過還是謝謝你 |
---|---|
|