我想用歐姆龍CJ1M系列PLC控制步進電機,所用指令是PLS2,查其內部IO手冊表明,該指令所對應的端口0和端口1的脈沖輸出分別是2961的00-03位。為什么我編程完成該指令后,在線模擬,在2961的00-03位看不到有脈沖輸出?急求解答!在線等
xtkang
錢不是問題,問題是沒錢!鉆石恒久遠,一顆就破產。水能載舟,亦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 186 點
下載積分: 14731 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-07-17
查看xtkang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-27 15:29
脈沖頻率太快你在外部接線圈是看不到的。