5440205
級別: 探索解密
![]() |
我昨晚安裝射燈,一切搞好我還在配電房測試了下,好的。但是放到煤氣爐上面安裝就是沒反應,進過測量當時的線電壓476V左右,相電壓300V左右,我以為是我的萬用表壞了(再說射燈,是不是電壓高了,里面有保護啊,反正我沒見到有什么),之后我去配電房測量,嘿,表是好的,線電壓412V,相電壓230V。于是我就測量了配電房低壓柜的出線,線電壓最高的430V左右。當時我就想不通了哎,怎么會有“壓升”???哪位大大幫我解答下哈,不勝感謝? |
---|---|
|
gsaa53605441
級別: *
![]() |
線電壓476當時是測了兩相還是三相多測的, |
---|---|
|
gsaa53605441
級別: *
![]() |
三相不接地系統,有一相接地,另兩相電壓會升高 樓主留言:嗯嗯,但是三相電壓最低的兩相都是470V啊 這怎么回事呢? |
---|---|
|