hmq
級別: *
![]() |
請教高手 10KVPT為什么經常出現弧光接地 有什么辦法解決 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
我公司10KV 35KV 110KVPT柜還沒有出現過弧光接地,但是35KV動力出線柜出線過一次弧光短路,那是由于35KV網絡中一臺10000/35/175電弧爐低壓(三角形)接地造成的,幸虧我的35KV動力柜短路電流整定值整定的比較小,不然我的柜子要報廢。其實柜子都是國標的,安全距離是沒問題的,弧光接地的最終原因就是電網中有瞬間過壓產生,并且這個電壓是低于大氣過電壓的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |