xiejun8103
|
我們公司目前做了一臺設備,用松下A4 200W的伺服打螺絲,開始是用位置控制的,但有時如螺打歪了會出現伺服卡死,驅動器就報警.我現在想把它改為轉矩控制.不知到是否能解決?但我以前沒做個轉矩控制.我看了下手冊還是有點不是很明白.轉矩控制是否如下方法控制. 1.只用給CN X5接線的14腳 15腳 輸入-10V----0V-----+10V的直流電. 外加個電源帶可調電阻行嗎?調這個電壓是否能改變轉矩,改變電 壓接線方法是否能改變轉動方向.(如能用可調電阻,選多大的呢?1K 2K) 2.PR02號參數設定為 2 轉矩模式. 3.PR03號參數設定為 1 CCW CW方向的限制值都由PR5E設定. 3.PR5B號參數設定為 0 選轉矩指令. 4.PR5E 5F號參數是設定轉矩的限制. 這個限制到是限制什么的,最大嗎? 請兄弟們看看是否這樣的.如不是應怎樣控制.對了我的目的是,達到指定轉矩后如卡死不要報警,或能發出個轉矩達到信號,小弟在此先謝謝各位兄弟姐妹了,我非常急啊. |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
![]() |
1. 按力矩接線圖配線 2. 用不同的電位器,一個以上,設定在不同的阻值,以便使用過程中,達到切換不同力矩的目的,這種型號我記不太清了,我用的這種型號是可以內部設定不同的力矩數值,再通過外接端口進行切換的 3. 最高速度是要另外設定的,不同于位置控制 4.最好是把伺服驅動器外接的A,B,Z信號外接采集到PLC,這樣你就可以非常方便的識別是鎖到位后的力矩到達,還是出現無法鎖入而出現異常造成的力矩到達 樓主留言:電阻我看了說明書上說是2K可調節電阻. |
---|---|