         我們公司目前做了一臺設備,用松下A4  200W的伺服打螺絲,開始是用位置控制的,但有時如螺打歪了會出現伺服卡死,驅動器就報警.我現在想把它改為轉矩控制.不知到是否能解決?但我以前沒做個轉矩控制.我看了下手冊還是有點不是很明白.轉矩控制是否如下方法控制.
      1.只用給CN  X5接線的14腳 15腳 輸入-10V----0V-----+10V的直流電.    外加個電源帶可調電阻行嗎?調這個電壓是否能改變轉矩,改變電
     壓接線方法是否能改變轉動方向.(如能用可調電阻,選多大的呢?1K  2K)
      2.PR02號參數設定為   2     轉矩模式.
      3.PR03號參數設定為   1     CCW  CW方向的限制值都由PR5E設定.
      3.PR5B號參數設定為   0      選轉矩指令.
      4.PR5E  5F號參數是設定轉矩的限制.    這個限制到是限制什么的,最大嗎?
請兄弟們看看是否這樣的.如不是應怎樣控制.對了我的目的是,達到指定轉矩后如卡死不要報警,或能發出個轉矩達到信號,小弟在此先謝謝各位兄弟姐妹了,我非常急啊.
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-18 16:18
轉矩控制是指用模擬量控制電機扭矩大小,和你說的問題關系不大 ,你的問題是不是定位不準時,卡死,那是定位不準的問題

個人意見,僅供參考
樓主留言:
我知道是模擬量,我只是用一個10V電源,外加一個2K電阻進行調節.代替模擬量.打螺絲卡死是因為傳動機構帶動螺絲入螺絲孔時歪了,此時伺服就轉不動而卡死.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xiejun8103)

    女生让男生捅到爽的视频| 播放日本一区二区三区电影| 大屌男猛插狗狗逼逼网址| 91福利国产成人精品播放| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 亚洲avav天堂青青草原| 久久久精品一本二本三本| 办公室撅着屁股被校长玩弄| 国产一区二区三精品久久| 欧美国产日韩精品第一区| 人妻斩り56歳无码| 色悠久久久久综合网香蕉| 8050午夜免费级一片| 最新无码人妻在线不卡百| 888裸体艺术大胆视频| 不要啊啊啊啊在线观看观看| 啊啊,死操逼视频下载。| 国产成人a∨激情视频厨房| 亚洲国产精品一区二区三区| 成人区久久精品一区二区| 亚洲无mate20pro| 精品久久久久久免费人妻| 日本在线播放一区二区三区| se001视频| 久久热这里只有精品10| 最新网址在线观看你懂的| 美女艹嗯啊啊啊啊啊啊啊| 国产成人无码一区二区三区| 黄色成人激情福利在线影院| 邻居的丰满人妻在线观看| 久久久久久国产精品美女| 成人av资源网亚洲第一区| 搓美女小逼喷水视频网站| 一道本中文字幕在线播放| 无码中文字幕乱码免费2| 欧美 人妻 日韩 精品| 操BB毛茸茸偷拍阴毛的| 女人脱了内裤高潮喷水30分钟| 我摸逼丝袜胸洗澡小黄片| 九九色综合久久中文字幕| 最新无码人妻在线不卡百|