請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 21:33
謝謝各位:
    這個圖我也看過了,但這個圖只能說明在接PLC上自帶的電源的時候的接法。我的意思也許2樓的仁兄沒有明白,主要是

1《在接近開關OFF時,黑線帶+24V電》這樣正常嗎?是不是我買的NPN接近開關的特例,還是全是這樣的。
2  那么在外接開關電源的情況下,帶+24V的黑線會不會燒壞PLC。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-04 20:26
謝謝各位老兄幫忙,我基本上清楚了。