2線制的接近開關 AC220V的

接線方法應該是 棕色是電源線  黑色是輸出線  接繼電器線圈  然后繼電器線圈另一端接 0V
這樣能正常工作


但是如果棕色電源線上面是一個繼電器的常開觸點  在此繼電器閉合的時候   接近開關滿足條件  還是無法觸發下級繼電器通電
請問這是什么原因?
朋友多了路好走!!!
zjl140519903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-11-16
查看zjl140519903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 18:29
可以按順序查一下,上一個繼電器閉合后,觸點有無電壓,當滿足接近開關(燈亮)的時候,再查下一個繼電器線圈有無電壓。注意接近開關是NPN還是PNP型的。