蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2014-02-16
查看圓家人控工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-26 18:39
如題,最好幫忙解釋下計算依據,還有需要什么保護,就裝一個斷路器就夠了嗎,有幾個大直流電機和N多小交流電機,還有一些電熱絲,就這些負載
groovy101
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 142 點
下載積分: 510 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2025-05-11
查看groovy101的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-07 18:03
按照樓主描述的情況,現場可能不方便用銅排。0.6/1KV   240mm2的交聯聚乙烯電纜3+1或3+2結構的額定載流量397A,獨芯的額定載流量為630A左右;0.6/1KV   300mm2的交聯聚乙烯電纜3+1或3+2結構的額定載流量445A,獨芯的額定載流量為740A左右。建議采用雙240或雙300獨芯電纜供電,或者采用3根 300mm2的交聯聚乙烯電纜3+1或3+2結構電纜供電。另外,樓主要進行無功補償,這樣實際工作電流就沒這么大。