蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

yangrongheng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangrongheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-11 02:50
比如: 300平方的銅線單相負載是650安,3相4線負載是500安(國標),是怎樣算出來的呢?公式是什么?或者誰有那個銅線負載表可以發我不?
xtiqv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtiqv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-03 12:12
要看實際情況定,不能死搬硬套,導線短時間短細點也行要看是國標還是非國標的!國標一般一平方七個電流,正常使用2個多點