今天給一臺老車床換了個新的安川變頻器。 以前的變頻器型號是 CIMR-SCBA21P5 ,現更換的是CIMR-VB2A-0010 (V1000系列)。 頻率是用2個電位器調整的。通過機械上的凸輪開關交替切換頻率。 現在的問題是: 1. 順時針旋轉電位器,頻率減小。逆時針轉轉,頻率增大,與其它老設備動作相反。(我只接了接在變頻器上的線,其它線路沒動。) 2. 先短接正轉線路(S1 - SC),然后給變頻器通電,面板上的"RUN"燈 閃爍,電機 不運轉。 如果 先給變頻器通電,然后再短接正轉線路(S1 - SC), "RUN"燈 常亮,電機 運轉。 注: 原設備上的主回路端子排上的 SF SC FR FC 這4個端子有引線。因為沒有找到老變頻器的說明書,不知道這4個端子是什么功能。 我現在將這4根線接在 +V A1 S5 SC這4個端子上。 請問 像這些情況,問題一般會出在哪里。 具體會調到那些參數。 急盼高手指點。謝謝! |
|
---|---|---|
|
a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
![]() |
我的電話是 13410279504 (深圳地區) ,期盼接到你的來電。 ![]() |
|
---|---|---|
|
a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
![]() |
謝謝 大家的指點。 現問題已解決。 接線有問題。分別是 S1 SC-----電機正轉運行/停止 A1 AC------主速頻率指令 (正扭,頻率增大。反扭減小。 若要求相反,2根線調換即可)。 這就解決了問題。 簡單的問題,有時候只是想復雜了。 ![]() |
|
---|---|---|
|