tangwang
級別: 略有小成
![]() |
設備上用的是380/220控制變壓器的話就不要接N線了。再者取點地線試下看跳不 |
---|---|
|
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
![]() |
前面的人都說了,我沒有什么要說的,全被他們說了,有一點你要注意小心 |
---|---|
|
everfair
級別: 探索解密
![]() |
N就是N,地就是地。據(jù)不同要求測量設備的RST輸入與接地的阻抗多大,是否平衡。 |
---|---|
|
yangrmg
經(jīng)驗是練出來的
級別: 略有小成
![]() |
空開零地混用是不會跳閘的,要不你裝的是漏電開關,要不設備有對地短路,再就接線錯誤了。 |
---|---|
|
順達五金電器
虛心學習
級別: 略有小成
![]() |
用兆歐表搖一下設備線路是否接地,其次就是變壓器零線沒接地(保護接地),設備接地當然跳閘了 |
---|---|
|