我用一臺 1.5千瓦的臺達變頻器型號是VFD-B 帶一臺1.5千瓦的電機進行恒壓供水,現在的問題是啟動時要用手扳一下電機才能轉動,我檢查過參數設置都是正確的,請問各位這是什么原因造成的呢?
ntsjh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 279 點
下載積分: 8053 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-01-16
查看ntsjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-08 22:00
啟動轉距不夠,適當調高啟動頻率