請教高手,用FX2N控制步進電機正反的轉動量,如何在在三菱觸摸屏上用數字值顯示出來?謝謝!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-29
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 06:46
把控制電機正反轉的脈沖數量分別傳送到PLC的兩個數據寄存器里,在觸摸屏畫面上設置這兩個寄存器為【數值顯示】就行了。