我用三菱的FX1N-40MT的PLC現(xiàn)在我用PLSY指令PLSY K100 K1000 Y0  就是指定頻率為100脈沖數位1000作用到Y0上 本來運行時間為10秒 但是我想讓其在5秒的時候就停止輸出脈沖 不知道該怎么半  求各位大俠幫忙
fkeickl
搞電的沒前途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 95 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1815 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2025-04-19
查看fkeickl的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-05-23 19:37
這好像不可以