一臺使用多年的設備,昨天突然停機。發現PLC上的PROG-E 一直閃動,今天從新寫了下程序,開機正常工作了,不過20分鐘后又出現同樣的故障,再重寫、再故障。
診斷PLC提示6101  硬件錯誤,初步判斷是硬件問題,但不知道怎么處理,能修好嗎?還是必須換新的?請大家賜教,謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3115(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-03
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-18 20:35
硬件問題,要修,當然能修好的,但要看成本等綜合考慮了。
時間長了,可能內部存儲器芯片老化了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。