foxplc
水到渠成
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]() 按圖接了個回路,行程開關帶正反轉。熱繼電器是正泰的NR2型。上面有一個試驗用的STOP按鈕,無 論是正轉或反轉按STOP后,故障燈都不亮,元器件都是好的。為什么會是這樣? |
---|---|
|
yangjunhua
級別: *
![]() |
我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! ![]() |
---|---|
|