蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

東雨林
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看東雨林的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-30 20:34
單位里要改一設備,需要正輸入的。但是把這個FX1N-24MR-001裝上卻無法輸入,試用負輸入可以。試用別的型號都可以,比如FX1S-16MR,FX2N-128MR.難道FX1N系列的只能用負輸入嗎,請高手幫下。
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 542 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2025-05-11
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-01 16:03
你要么改傳感器,要么改PLC,還有一種就是隔離輸入信號,做一下信號的轉換將正的轉為負的!
樓主留言:
能說下怎么隔離嗎,學習下。
QQ32135553