請問各高手 ,三菱fx-2n+485BD板和三菱變頻器a740 用MODBUS協議
如果我用RS指令發送了讀取變頻器頻率指令,當接收標志置1,接收的一
系列寄存器是否有變頻器頻率數據。謝謝
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 849 點
下載積分: 1412 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-07-29
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-07 08:47
可以通訊的!
但是想提醒你的是:2n-485不支持MODBUS,
可以用無協議一對一通訊,也可以用專用協議多站通訊,